求高手指点,我要做一个恒压供水需要用什么配件?

最好的办法,是压力变送器加PLC整定输出信号到变频器控制,但是没必要,就用一个远传压力表加控制器就行了,远传压力表用来测定系统压力,控制器用来设定供水压力,计算输出指令给变频器,变频器根据指令工作就能达到目的了。总费用除变频器、电缆等附件外不超过250元。


给您举一个应用实例:

远传压力表一块,这个就不解释了,一般都明白。

数显控制仪一块,具体看下图,一般也都能看明白。

1------TX+(RS485通讯接口+) 2------TX –(RS485通讯接口-)

3------GND(信号地) 4------CM1(正转运行信号)

5------FWD(正转运行信号) 6------ V+(远传压力表高端+5V)

7------IN(压力信号输入0-5V) 8------GND(压力信号输入地)

9------DI2(缺水或停机信号输入) 10------DI1(第二压力信号输入端)

11-----0~10V--(DC 0-10V输出) 12------CM2(信号公共端2)

13----- N(AC 220V零线) 14------L(AC 220V火线)

15-----B1(1#变频运行触点) 16------B2(2#变频运行触点)

17-----B3(3#变频运行触点) 18-----G1(1#工频运行触点)

19-----G2(2#工频运行触点) 20-----G3(3#工频运行触点,泄压阀触点)

21-----B4(4#变频运行触点) 22-----G4(4#工频运行触点)

23-----NC(空端子) 24-----NC(空端子)




此数显控制仪主要性能指标

1.可编程设定多种泵工作方式,最多可拖五台泵(1变频+4台工频);

2.配备RS485远程通讯接口,标准组态软件支持远程通讯;

3.参数调整和设定具有密码锁定及保护功能;

4.采用人工智能模糊控制算法,设定参数少,控制精度高,双看门狗电路,采用数字滤波及多项抗干扰措施,防止软件跑飞;

5.可接无源远传压力表、有源电压及电流型压力变送器;

6.“0~10V输出控制频率电压为DC 0-10V,也可设定为DC 0-5V;

7.具有压力传感器零点和满度补偿功能;

8.具有定时自动倒泵和退泵功能,不用的泵可以设定退出循环;

9.具有第二压力(消防压力)设定和控制功能;

10.具有缺水自动检测保护功能和外部输入停机保护功能;

11.系统补水控制时,具有超压自动泄水设定和控制功能;

12.具有供水附属小泵控制功能,可设定小泵变频或工频模式;

13.具有定时自动开、关机控制功能;

14.具有小流量水泵睡眠控制功能;

15.具有手操器功能,可手动调节输出电压来控制变频器的频率;

16.可代替电接点压力表进行上、下限压力控制;

17.具有分时分压供水控制功能,最多有六段时间控制;

18.具有上限保护压力控制功能,超压自动停泵;






没用过你说的三晶变频,但是看其D系列变频恒压供水泵组控制器介绍有8个DI两个AI接口,一个485接口,我说的数字控制器和它配套应该没有问题的。

有些压力传感器(变送器)是带设置的,但是不建议变送器直接输出指令给变频器,中间最好转接一下,因为变送器一般都是不规范安装,直接接在管道上,比较容易损坏。这个维护成本较高啊。远传压力表功能对您来说和变送器类似,价格便宜,更换简单,是属于恒压供水比较好的选择。不要说一般单位,我们发电厂也经常采用这种组合方式的。当然现在用PLC的多了,但是就这点小问题用PLc运算转接有点小题大做了。